উত্তর সিলেক্ট করলে সঠিক ও ভুল দেখাবে।
ব্যাখ্যা ও সঠিক সমাধান
উত্তর:
10 watt
ট্রান্সফরমারের কপার লস সরাসরি লোডের বর্গের (square) সমানুপাতিক। অর্থাৎ, লোড যত গুণ হবে, কপার লস তার বর্গের হারে পরিবর্তিত হবে। বিষয়টি খুব সহজে এভাবে বোঝা যায়:
- ফুল লোডে কপার লস = $40 \text{ W}$
- হাফ লোড মানে হলো লোড $\frac{1}{2}$ গুণ হওয়া।
- যেহেতু কপার লস লোডের বর্গের সমানুপাতিক, তাই নতুন লস হবে: $40 \times (\frac{1}{2})^2$
- হিসাবটি করলে দাঁড়ায়: $40 \times \frac{1}{4} = 10 \text{ W}$
সহজ কথায়, লোড অর্ধেক হয়ে গেলে কপার লস চার ভাগের এক ভাগে নেমে আসে। তাই সঠিক উত্তর হলো 10 watt।